recherche thermostat zigbee pour pompe a chaleur
Bonjour , que me conseillez vous comme thermostat chaud/froid zigbee . pour piloter les clapets de ma pompe a chaleur . je pensais commander un interuteur à distance . j ai juste besoin d un contact sec pour ouvrir ou fermer le clapet en 220v.
merci d avance
Salut ! Voici quelques infos !
Pour piloter les clapets d'une pompe à chaleur (PAC) via un contact sec en Zigbee, il faut bien distinguer deux éléments : la prise de température (le thermostat) et l'actionneur (le relais qui ouvre/ferme le clapet).
Si vous avez déjà une solution domotique (Home Assistant, Jeedom, Zigbee2MQTT), voici la configuration la plus fiable et flexible :
1. L'Actionneur : Le module "Contact Sec"
Pour envoyer du 220V vers votre clapet via un contact sec, vous avez besoin d'un module relais capable de supporter une alimentation en 230V mais offrant une sortie "libre de potentiel" (ou "dry contact").
Le choix robuste : SONOFF ZBMINIL2 (Extreme)
Pourquoi : Très compact, il s'intègre derrière un interrupteur ou dans une boîte de dérivation.
Attention : Vérifiez bien qu'il s'agit de la version gérant le contact sec ou utilisez son grand frère, le Sonoff ZBMINI (classique), qui est souvent utilisé pour isoler le circuit de commande du circuit de puissance.
L'alternative Rail DIN : Quintic ou Shelly (avec adaptateur Zigbee)
Si votre installation se fait au niveau du tableau électrique, un module sur rail DIN est plus propre.
2. Le Thermostat : Capteur et Logique
Puisque vous voulez faire du Chaud/Froid, un thermostat physique classique "mural" est parfois limité car ils sont souvent conçus uniquement pour le chauffage.
Je vous conseille plutôt de séparer la mesure de la commande.
Option A : Le duo Capteur + Règle Domotique (Le plus efficace)
C'est la solution la plus souple pour gérer l'inversion été/hiver.
Capteur de température : Un Sonoff SNZB-02D (avec écran) ou un Aqara Temperature Sensor.
Logique : Vous créez un "Thermostat Virtuel" dans votre box domotique.
Mode Chaud : Si $T_{mesurée} < T_{consigne}$ $\rightarrow$ Relais ON.
Mode Froid : Si $T_{mesurée} > T_{consigne}$ $\rightarrow$ Relais ON.
Option B : Le Thermostat Mural complet (Zigbee)
Si vous voulez un écran au mur pour changer la consigne manuellement :
MOES Smart Thermostat (Version Contact Sec/Eau) : * Assurez-vous de prendre le modèle "Gas/Water Boiler" (identifié souvent par l'indication "BGC"). C'est celui qui propose un contact sec.
Avantage : Il gère nativement les modes chaud et froid et peut piloter directement votre clapet.
3. Schéma de branchement type
Le clapet étant en 220V, voici comment structurer le câblage avec un module type contact sec :
Alimentation du module : Phase (L) et Neutre (N) en 230V.
Sortie Contact Sec : Vous pontez la Phase (L) sur l'entrée commune du contact sec, et la sortie (NO - Normally Open) va vers le fil de phase de votre clapet.
Retour : Le neutre du clapet retourne directement au neutre du secteur.
Conseils de sécurité
Vérification du clapet :
Assurez-vous que votre clapet est de type "Auto-fermant" (2 fils : s'ouvre quand il y a du courant, se ferme par ressort quand on coupe) ou "Motorisé 3 fils" (nécessite un module spécifique pour volets roulants pour inverser la phase).
Temps de commutation :
Si votre PAC est sensible, configurez une "bande morte" (hystérésis) d'au moins 0.5°C pour éviter que le clapet ne s'ouvre et se ferme toutes les deux minutes, ce qui fatiguerait le moteur.