Sirène Frient & intégration
Bonjour tout le monde,
Voici le premier sujet !
Je rencontre quelques soucis avec l'intégration de la sirène Frient dans HA: problèmes qui semblent être connus.
On dirait que le mapping des fonctionnalités est mélangé: l'option "mode" modifie le niveau sonore, et l'option "level" modifie le type de sirène. C'est au final le comportement remonté sur ce blog, comportement qui ne semble pas avoir été corrigé depuis:
https://www.sigalou-domotique.fr/je-teste-la-sirene-zigbee-3-0-interieure-frient
Voici un exemple cohérent pour la sirène "Emergency" (ou Burglar ? Je ne sais pas lequel c'est du coup, mais ça fait très cambriolage !)
| Mode | Level | Résultat |
| stop | low | "Emergency" low |
| burglar | low | "Emergency" medium |
| fire | low | "Emergency" high |
| emergency | low | "Emergency" very high |
| police_panic | low | "Emergency" low |
| fire_panic | low | "Emergency" medium |
| emergency_panic | low | "Emergency" high |
J'ai également testé avec une commande direct, mais même comportement. Exemple:
service: mqtt.publish
data:
topic: zigbee2mqtt/Alarme sirene/set
payload: >
{
"warning": {
"mode": "burglar",
"level": "very_high",
"strobe_level": "very_high",
"strobe": true,
"duration": 60
}
}J'imagine que c'est pour ça que dans la vidéo, on nous a mit des blueprints directement, mais le mode "High" ne fonctionne pas du tout: j'ai cherché 30min avant de comprendre ! xD
Au final, problème zigbee2MQTT, ou Frient ? Qui sera un jour fixé ??
Merci pour vos avis/retours !
Modifié le 17/01/2026 17:14Re salut ! 😬
Alors effectivement ces derniers jours on me signale pas mal de problème. J'avais d'ailleurs mis un script à disposition ici : https://github.com/HowmationFr/HA_Blueprints/blob/main/Scripts/frient_siren_control.yaml
Mais Zigbee2MQTT on fait une mise à jour qui a un peu tout pété, reporté ici : https://github.com/HowmationFr/HA_Blueprints/issues/1
Je vais me mettre dessus ces prochains jours, je te ferais un retour à ce moment là. En attendant peut être que d'autres auront des réponses, mais c'est vrai que l'update de Z2M n'a pas fait du bien 🫠
Modifié le 17/01/2026 17:55Bien vu, je n'ai pas pensé à regarder les issues sur ton repo ! Eespérons qu'une MAJ de Zigbee2MQTT corrigera ça....
Plus handicapant: lorsque la sirène se déclenche (pour un scénario d'intrusion par exemple, en mode "Absence"), en désactivant, la sirène se remet à sonner d'un son continu.
Seul moyen de la stopper: ré-armer, et re-désactiver.
La bricole suivante permet de stopper la sirène correctement, il faut faire une nouvelle action dans Alarmo, et coller le code suivant (c'est surtout le "duration" qui importe). Si ça peut aider !
- service: mqtt.publish
data:
topic: zigbee2mqtt/Alarme sirene/set
payload: |-
{
"warning": {
"mode": "stop",
"level": "low",
"strobe": false,
"duration": 0
}
}